大成建筑材料有限公司专业生产充气芯模,橡胶止水带,桥梁伸缩缝,双组份聚硫密封胶,闭孔泡沫板,管道堵水气囊,等橡胶制品,欢迎咨询采购!
当前位置:大成建筑材料 > 技术文档 > 箱梁预制中除了使用充气芯模外的技术要求

箱梁预制中除了使用充气芯模外的技术要求

时间:2014-03-31 09:53 来源:http://www.fy769.com/ 作者:admin 点击:

箱梁预制中除了使用充气芯模外,施工缝的对接也是有严格要求的。湿接缝施工时,顶板环形锚筋要对齐、焊接。封锚、湿接头施工前要专人跟班检查凿毛程度、钢筋焊接质量、搭接长度;及时扳正、焊接顶板钢筋,新浇混凝土前洒水润湿。预应力张拉与压浆预应力张拉时,张拉力控制不准,实测伸长量与理论计算伸长量偏差,超出规范要求的。

主要原因:油表读数不够准确。目前,一般油表读数精确至而末位小于读数均只能估读,加之持荷时油表指针摆动、视误差等。千斤顶校验方法有缺陷。千斤顶校验时无论采用主动加压,还是被动加压,往往都是依据加压至整数时对应的千斤顶读数,绘出千斤顶校验曲线。张拉计算时,再将张拉力代人回归曲线计算或进行内插,这样得到的油表读数与千斤顶实际张拉力有误差。计算理论伸长量时,预应力钢绞线弹性模量取值不准确。一般弹模取值主要根据试验确定,取试验值的中间值,钢绞线出厂时虽然能符合要求,但本身弹性模量离散较大,甚至超出规范要求。

肺措施:张拉人员的责任心要强且要相对固定,张拉时采用张拉应力和伸长量“双控”千斤顶、油表要定期校验,按实际初应力、控制应力校验对应的油表读数.如有必要加大钢绞线检测频率,每捆钢绞线取样做弹模试验,及时调整钢绞线理论伸长量预应力孔道压浆不及时、压浆不饱满。