充气芯模拆除及养护全梁砼强度达到设计强度的40-50%时方可进行充气芯模的拆除工作。拆模时注意顶板和易导致棱角破坏部位,一定要小心,饭掉边。砼浇注完成后4小时应立即进行砼养生,确保砼表面充分潮湿,密封保护整个箱梁,饭金属波纹管生锈或堵管。  

预应力施工,张拉时采用张拉力和伸长值双控,理论伸长值和实际伸长值误差不应超过6%,如超出须停止张拉,查找原因。实际伸长值等于从0.2fk到1.03fk伸长值加上2倍0.1fk到0.2fk的伸长值。理论伸长值可从,<<桥规>>公式中计算求得。但计算中所需弹性模量要从试验中算出。  

钢绞线张拉完毕后应当将锚塞周围预应力钢绞线间隙用水泥浆封锚,待强度够时就可以注浆。  

压浆前认真对排气孔、注浆孔等全面检查,并对压浆设备进行安装检查。  

压浆机采用活塞式压浆泵,压浆泵要同水泥浆搅拌机相连接并不停搅拌,饭水泥浆凝固。压浆泵最大压力宜为0.5—0.7mpa,当采用一次压浆或孔道较长时最大压力宜为1.0mpa.压浆应从下至上,每一个孔道应达到另一端饱满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管敌充满灰浆,将出浆口塞住,应保持不小于0.5mpa2min.如采用二次压浆,间隔时间宜为30—40min.水泥浆水灰比宜为0.4—0.45,并掺入减水剂和彭胀剂,水泥浆的泌水率最大不超过3%,水泥浆稠度宜控制在14—18s之间,天气温度高时取上限,反之取下限。 
预应力砼箱梁施工时,就注意梁底强度,饭由于梁底开裂引起的梁体裂逢。预应力管道和锚具安装应严格控制,保证砼拌和合易性和浇注质量,张拉工艺得当,操作准确,才能保证箱梁整体质量。