充气芯模纵竖向预应力筋穿束前用通孔器疏通预应力管道,并用压缩空气或高压水清除管道内杂质,纵向预应力筋穿束时先将导线穿过孔道与预应力筋束连接在一起,由卷扬机牵引穿束;竖向预应力筋采用人工穿束。穿束后检查预应力筋外露情况,保证两端外露长度基本相同,满足张拉要求,然后安装锚具千斤顶。

张拉本桥纵向预应力筋采用φ15高强度低松弛钢绞线。预应力钢束在箱梁截面应保持对称张拉,张拉时两端要保持同步,采用张拉吨位与延伸量双控。根据设计张拉吨位,纵向预应力束张拉选用500型千斤顶。

本桥竖向预应力筋采用φ32高强精扎螺纹钢,铺好充气芯模采用单端单根张拉,每根精扎螺纹钢筋锚下控制应力为568,亦采用张拉吨位与延伸量双控。竖向预应力张拉选用650型千斤顶。按照设计图纸要求,预应力筋的张拉程xx如下:初应力→持荷2分钟→锚固。预应力筋张拉前,先调整至初应力ε取设计张拉吨位的15%,把松驰的预应力钢材拉紧,此时应将千斤顶充分固定,在把松驰的预应力钢材拉紧以后,应在预应力钢材的两端精确地标以记号,预应力钢材的延伸或回缩量即从该记号起量。

张拉力和延伸量的读数应在张拉过程中分阶段读出。当预应力钢材由很多单根组成时,每根应作出记号,以便观测任何滑移。预应力钢材实际伸长值△,除上述测量伸长值外,应加上初应力时的推算伸长值,即:△△1+△2式中:△1——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值;△2——初应拉力时的推算伸长值可采用相邻级的伸长值。