高层建筑地下室防水工程止水带技术,《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。 防水混凝土结构,橡胶止水带应符合下列规定:

结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。地下工程止水带防水设计原则在地下工程中,应采取以混凝土结构主体防水(即“结构自防水”)为依托,以迎水面采用全外包柔性防水层相结合,形成一个刚柔并济的整体全封闭防水体系,通过混凝土结构自防水与其他防水材料之间有机结合,提升整体防水结构的集成效应,以确保地下工程的使用功能和耐久年限。

地下室的混凝土结构主体混凝土原材料及配合比要求:

防水混凝土的配制首先必须以满足抗渗等级作为主要设计依据;采用低水化热和凝结时间较长的水泥;“双掺”技术——掺入活性掺合料(如掺入粉煤灰并使用缓凝型高效减水剂)、能有效改善混凝土密实度和抗裂性能的合成纤维;坍落度控制——入泵混凝土坍落度宜控制在160~180mm之间;地下工程防水混凝土的配合比应符合以下规定:水泥用量不得少于320 kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280 kg/m3;砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;水灰比不得大于

止水带的防水施工要求:EVA背贴式止水带作为防水板的辅材,可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水,水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的防水及防渗。另外, EVA背贴式止水带也可单独作为止水带使用,应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内与混凝土结构成为一体的基础工程中,决缝隙处的渗漏水问题。技术现象我公司可生产不同口型、不同规格尺寸.不同断面的背贴式止水带,不同材料的止水带符夯同的标准

(1)严格控制防水混凝土结构的钢筋保护层厚度(迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm);

(2)降低混凝土入模温度、薄层连续浇筑、减少内外温差;

(3)采用两次振捣技术和抹压“泌水”措施有效控制混凝土“塑性收缩裂缝”,进一步提高混凝土的强度和抗裂性;

(4)根据不同的季节,采取不同的养护方法(如夏天或正常季节时可采取“蓄水保温”法养护、初冬或低温季节时可采取“保湿保温”法养护、在冬期施工时宜采取“蓄热保温”法养护),终凝前保持混凝土表面的湿润、加强初期养护、保证混凝土带模养护时间。

 