地铁施工缝分纵向施工缝和环向施工缝的橡胶止水带安装, 我们就拿北京地铁5号线20标段市民中心站—少年宫站区间、18 标段会展中心站—市民中心站区间及西北联络线等处, 均设置了 6 条纵向施工缝: 仰拱位置、仰拱与侧墙相接处、侧墙与拱圈相接处各设置了 2 条; 环向施工缝一般每 4~5 m 设 1 条。施工缝处采用缓凝型水膨胀橡胶橡胶止水带防水, 具有施工简单、施工缝处混凝土质量易保证的特点, 且造价较低。但橡胶橡胶止水带也有遇水过早膨胀和预留槽口不平整而造成难以安装的弊病, 因此预留槽口的平整度、选择性能优的缓膨胀型橡胶橡胶止水带及合理安排橡胶止水带粘贴时机, 是保证施工缝防水质量的关键。为确保橡胶橡胶止水带的安装质量和施工缝处混凝土质量, 采取了以下措施:
施工缝处挡头板是保证该处混凝土施工质量的关键, 预留橡胶止水带槽口的挡头板应牢固可靠并封堵严密、不漏浆; 挡头板用短钢筋焊接固定于结构纵向通长钢筋上, 以保证挡头板的平整和混凝土浇筑时不移位; 挡头板与钢筋及围护结构之间的间隙, 用小木板填塞严密以保证挡头板不漏浆; 板墙施工缝尽量保持在一个截面上。 挡头板于混凝土浇筑 24 h 后拆除, 侧墙施工缝应待相应结构达到 75%设计强度后方可拆除。人工将施工缝处混凝土凿毛修整, 并铲除钢筋上混凝土残渣, 但不得将橡胶止水带粘贴处的槽口凿毛。
选择缓膨胀时间大于 24 h、纵向膨胀率较低的橡胶橡胶止水带, 橡胶止水带使用前先检查核实保质期, 并在表面及切断口处涂刷厂方提供的缓胀剂, 风干后待用。安排好相应段的结构混凝土浇筑时间, 橡胶止水带安装 8 h 前停止施工缝处混凝土养护, 并采取措施饭水进入粘贴橡胶止水条的槽口; 橡胶橡胶止水带安装时, 先用高压风吹干净贴面, 用氯丁胶或湿固性环氧树脂均匀地涂刷在槽口基面上; 风干后立即粘贴橡胶橡胶止水带, 并根据粘接情况用水泥钢钉或膨胀螺栓辅助固定橡胶橡胶止水带。施工缝处混凝土浇筑时, 要加强振捣施工缝处的混凝土, 但不得接触橡胶橡胶止水带。侧墙纵向施工缝不易清理干净, 极易导致遇水膨胀橡胶橡胶止水带安装质量不良, 也是产生渗漏水的薄弱处, 因此在浇注混凝土前, 先浇注掺入 10%~12%UEA 的同标号水泥砂浆(3 cm 厚)。变形缝是由于结构刚度不同、不均匀受力以及考虑到混凝土结构收缩而设置的允许变形的结构缝隙。