修建地上包括修建物底层地上和楼层,也包括室外散水、明沟、台阶、踏步和坡道等。
一、地上工程施工前的准备工作
1.修建地上下的沟槽、暗管等工程完工后,经查验合格并作荫蔽记载,方可进行修建地上工程施工。
2.各层环境温度及其所铺设材料温度的操控应契合下列需求:
(1)选用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不该低于5℃;
(2)选用有机胶粘剂张贴时,不宜低于10℃;
(3)选用砂、石材料铺设时,不该低于0℃。
二、施工工艺
(几个工艺流程自个参看一下)
三、施工办法
(一)厚度操控
1.水泥混凝土垫层的厚度不该小于60mm.
2.水泥砂浆面层的厚度不该小于20mm.
3.水磨石宜为12~18mm,且按石粒粒径断定。
(二)变形缝设置
1.修建地上的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与布局相应缝的方位共同,且应贯穿修建地上的各布局层。
2.沉降缝和防震缝的宽度应契合描绘需求,缝内整理洁净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。
3.室内地上的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间隔不得大于6m,横向缩缝不得大于12m.
4.水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间隔不得大于1Om;缝宽度为15~20mm,缝内填嵌柔性密封材料。
5.为避免实木地板面层、竹地板面层全体发生线膨胀效应,木搁栅应垫实钉牢,木搁栅与墙之间留出30mm的缝隙;毛地板木材髓心应向上,其板间缝隙不该大于3mm,与墙之间留出8~12mm的缝隙;实木地板面层、竹地板面层铺设时,面板与墙之间留8~12mm缝隙,实木复合地板面层铺设时,相邻板材接头方位应错开不小于300mm间隔,与墙之间应留不小于10mm空地;中密度(强化)复合地板面层铺设时,相邻条板端头应错开不小于300mm间隔,垫层及面层与墙之间应留有不小于1OOmm空地。大面积铺设实木复合地板面层时,应分段铺设,分段缝的处置应契合描绘需求。(数据许多,我们自个阅读吧)
(三)防水处置
厕浴间和有防水需求的修建地上有必要设置防水隔离层。
楼层布局有必要选用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不该小于C20;
楼板附近除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不该小于120mm.
(四)防爆处置
不发火(防爆的)面层选用的砂应质地坚固、外表粗糙,其粒径宜为0.15~5mm;水泥应选用一般硅酸盐水泥,其强度等级不该小于42.5.
(五)天然石材防碱背涂处置
选用传统的湿工作铺设天然石材,因为水泥砂浆在水化时分出很多的氢氧化钙,透过石材孔隙泛到石材外表,发生不规则的花斑,俗称泛碱表象,在天然石材铺设前,应对石材与水泥砂浆交代部位涂刷抗碱防护剂。
(六)制品维护
1.全体面层施工后,维护时刻不该小于7d;抗压强度应到达5MPa后,方准上人行走。
2.铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、料石、大理石和花岗石面层等的联系层和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,外表应掩盖、湿润,其维护时刻不该少于7d.
四、修建地上工程的质量查验
1.修建地上工程子分部工程质量查验应查看下列安全和功用项目
(1)有防水需求的修建地上子分部工程的分项工程施工质量的蓄水查验记载(24h),并查看复验确定;
(2)修建地上板块面层铺设子分部工程和木、竹面层铺设子分部工程选用的天然石材、胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料证明材料。
2.修建地上工程子分部工程观感质量归纳评估应查看下列项目
(1)变形缝的方位和宽度以及填缝质量应契合规定;
(2)室内修建地上工程按各子分部工程经查看别离作出评估;
(3)楼梯、踏步等工程项目经查看别离作出评估。