工程侧模全部进行刨光、打磨,安装前机油、柴油1:1混合剂,能保证外观平整,有光泽感,外观质量优良。侧模、充气芯模检测(检测模板的垂直度、平整度,模板拼缝错台、外模与底模结嚎位密封度、模板底对拉、顶对拉及支撑的牢固性,所检测项目必须符合规范及设计要求并做好记录)应注意预应力锚后螺旋筋及锚后加强筋是否安装到位,如不能有效限制锚垫板,则张拉时会出现锚垫板回缩情况。侧模、充气芯模经验收合格后可进行顶板钢筋的安装。
顶板钢筋成型检验(检测顶板钢筋的数量、各种钢筋间距及成型尺寸,所检测项目须符合规范及设计要求并做好记录)负弯矩预应力管道安装定位检测(根据设计的管道坐标、间距及规范要求进行检验,检验管掸撑及加固。所检测项目必须符合规范及设计要求并做好记录)顶板预留工作孔、泄水孔,桥面铺装、护栏、伸缩缝预埋筋尺寸、数量和位置应准确,安置应牢固。混凝土由拌和站集中拌和,搅拌运输车运送倾入灰斗,由门架行车入模浇筑,首先控制混凝土的标号要符合设计要求,并随时测定现场坍落度,根据塌落度及时调整施工配合比。混凝土浇筑,按底板、腹板、顶板浇筑顺序水平分层一次浇筑完成。两腹板应对称下料、振捣,饭充气芯模变形或上浮。
混凝土入模的同时应开动外模的附着式震动器,以便于混凝土顺利下到底模。底模混凝土浇好后应将充气芯模上、下留的下料口全部封死,开动震动器再复震一次,使底板混凝土密实。腹板下部以附着式震动器振捣为主,插入式震捣器振捣为辅,其余腹板以插入式震捣器为主,插入式振捣棒采用直径2.5或3.0厘米棒。顶板先用插入式振捣器捣后用平板式震捣器,以平板振捣为主。锚垫板处钢筋密集,混凝土振捣困难,要使用小型振捣棒,随下料随振捣,要有专人负责。
严禁振动棒触动钢束、波纹管、锚垫板、钢筋、模板。顶板混凝土收浆前至少抹压2~3遍,气温高时尤应注意多次抹压,收浆时再抹压2~3遍,饭出现收缩裂纹,收完浆后应在初凝前作横向刷毛,刷毛应均匀、规则,深度控制在1-2mm。浇筑过程中每片梁现场留取混凝土6组,填写混凝土浇筑记录。 内、外模拆除时间的控制混凝土浇筑完成后,根据混凝土强度情况确定拆模时间(外模混凝土抗压强度达到2.5Mpa时拆除;充气芯模应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时方可拆除。根据经验,充气芯模在混凝土刚开始散发水化热时,即用手摸开始发热时拆除,而外模则需要等水化热完全时,即手摸开始发烫时拆除。)