测试充气芯模浇筑混凝土完毕后确定μ参数,然后进入正常张拉。张拉程xx如下:0→初应力0σ→103σ持荷2后锚固为确保张拉按设计要求施工,张拉控制采取双控,一方面对张拉力控制,另一方面对伸长值进行控制,在张拉力达到设计值时,伸长值与理论伸长值对比,当超出规范要求时规范要求为±6%,报设计监理查明原因。

钢绞线张拉时,其千斤顶端头严禁人员来往,铺好充气芯模油泵加回油应平稳均匀,注意压力表读数变化。每次使用工具夹片时,都要认真检查夹片的齿牙是否完好,齿牙内应清洁无杂物。施加预应力所用的机具设备及仪表由专人使用和管理,并定期维护和校验。

当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验,千斤顶与压力表应配套校验,以确定张拉力与压力之间的关系曲线,使用时不得随意调换。预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。预应力张拉及放松时,均应填写施工记录。

压浆及封端压浆应在张拉24内进行,并且每一个工作班应留取不少于3组的707×707×707立方体试件,标准养护28,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。水泥浆的标号大于40,水灰比为00~05,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到05。水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3泌水率宜控制在2%,泌水应在24内重新全部被浆吸收。通过试验后,水泥浆中可掺入适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于10%,稠度控制在14~18之间。